La semana que viene voy a poner una linea dedicada para el equipo,pero me asaltan unas pequeñas dudas que espero me podais resolver. :-? :o :-/

En primer lugar deciros que ya me he leido varios post sobre este tema y lo que creo que me ha quedado claro es que tengo que poner un diferencial y un magnetotermico pero ¿de que caracteristicas?,un polo,dos polos?,amperios?.....

Y entre el cuadro y el equipo no habria que que poner un Fusible?.

Podria utilizar el magneto termico como interruptor para encender y apagar el equipo o pongo un interruptor en la linea?

Por si os sirve de ayuda mi equipo esta compuesto por Etapa Rotel Rb-1080 (200w),previo Rotel Rc-1090 y Cd Rotel Rcd-1070 todo ello conectado a un Minisub de Isotek.

Espero que podais ayudarme,gracias de antemano.



S2.
 
Hola,

azvore dijo:
   me ha quedado claro es que tengo que poner un diferencial y un magnetotermico pero ¿de que caracteristicas?,un polo,dos polos?,amperios?.....

El diferencial bipolar, el magnetotérmico puede ser unipolar pero mejor que corte ambos polos, bipolar entonces, tambien,
un valor estandar de la corriente máxima del diferencial puede ser 25 A, su intensidad de defecto o de actuación 30 mA, el PIA lo encontraras con valores de 6, 10, 15, 20 A..., en cualquier caso siempre una corriente de corte inferior a la del diferencial que proteje, creo que 10 ó 15A estará correcto


azvore dijo:
 
Y entre el cuadro y el equipo no habria que que poner un Fusible?.

No es necesario, es un elemento más de protección pero de su función ya se encarga el PIA, si deseas ponerlo, pues bien, y si no tampoco pasa nada,

azvore dijo:
 
Podria utilizar el magneto termico como interruptor para encender y apagar el equipo o pongo un interruptor en la linea?

Pues algo como lo anterior, perfectamente puedes utilizar el PIA como interruptor común, un interruptor simple se podría añadir pero resulta algo superfluo, más si cabe cuando no van a conmutar cargas de alta corriente a pleno rendimiento sino que lo hacen cuando el equipo esta ya apagado o en Stand-by,

Saludos.
 
FREDY+ muchas gracias,mas claro agua.

Tomo buena nota de lo que me comentas.


Muchas gracias de nuevo. ;)
 